拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/(10~15),作为拉梁轴心受拉的拉 力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受 压考虑。基础土质较好,用此法较节约。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部 拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述 两种计算方法至一所得之内力组合计算。 拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。

拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/(10~15),作为拉梁轴心受拉的拉 力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受 压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米
2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。补充基础梁的有关内容: (1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平); (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙; (3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上 ,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充, 基础短柱严禁出现外凸现象; (4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑; (5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。 a.跨距为6m时,梁高一般取500; b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650; 梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取3Ф16,Ф8@100/200。 002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时, 基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础 时,可设置在-0.05标高处。 003:拉梁的设置情况: 1.有抗震设防,基础埋深不一致 2.地基土质分布不均匀 3.相邻柱荷载相差悬殊 4.基础埋深较大 拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等. 多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;
高层建筑,宜具体情况而定 基础拉梁与基础梁-1 004: 1.我想基础埋置很深时,可以在o.oo下50或60设基础梁,这样可以降低 底层柱的计算高度; 2.如果基础埋置不深,明知基础梁拉在靠近0.000处会造成短柱,那就 设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;
免费打赏
lbp120d
2009年11月12日 10:07:40
2楼
支持一下,总结的很好,很好的东西了
回复
gf99123
2009年11月12日 10:47:52
3楼
非常感谢。。柱下独立基础间拉梁的计算方法一直没有找到好办法
回复
niulixueelin-99
2009年11月12日 11:21:39
4楼
:handshake :handshake
回复
cyq305
2009年11月12日 11:22:32
5楼
支持,楼主总结的很详细,也很实用,是初学者学习的宝贵资料。
回复
li334433
2009年11月12日 15:03:18
6楼
错误一大批。。没有什么理论基础
回复
lei1206
2010年05月25日 15:27:18
7楼
文章总结的很好,对一般设计有较好的帮助,感谢楼主的文章。
回复
billyh1984
2010年05月26日 13:50:36
8楼
谢谢了,可以学习下
回复
xyaegis
2010年05月26日 14:45:16
9楼
学习了 感谢楼主!
回复
281382959
2010年05月26日 15:33:21
10楼
这么好的资料啊!好好学习学习.thank you :victory:
回复
woodyy
2010年05月26日 18:14:29
11楼
楼主参考的是北京院编的《结构专业技术措施》,是一种经验算法,规范上是没有的。