空调器回路控制开关是否选用漏电断路器?
zhangq_cai1
2005年06月25日 09:43:07
来自于断路器
只看楼主

电气设计中,空调器回路控制开关是否选用漏电断路器?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

电气设计中,空调器回路控制开关是否选用漏电断路器?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
免费打赏
liadnwks888
2005年06月25日 09:44:35
2楼
无强制性要求
回复
李兴龙机电科技
2005年06月25日 09:48:45
3楼
到供配电看。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zyzylz
2005年06月25日 09:58:46
4楼
一般不加!!!!!!!!
回复
lcc242
2005年06月25日 10:45:02
5楼
并不强制性要求加。可以加,但是不加也不是原则性错误,一般不加。
回复
goodcwy
2005年06月25日 11:08:36
6楼
挂空调不加,柜空调要加
回复
chinashijitan
2005年06月25日 12:32:56
7楼
挂空调不加,柜空调要加
因为挂机一般接触不到,而柜机经常触摸。
回复
王若男
2005年06月26日 20:21:59
8楼
空调插座宜设漏电断路器
回复
xyfly121
2006年12月26日 15:05:51
9楼
以下是引用chinashijitan在2005-06-25 12:32:56.0发表的内容:
挂空调不加,柜空调要加
因为挂机一般接触不到,而柜机经常触摸。

有道理,加漏电保护的目的是什么,这确实是从实际出发.不过为了保险起见还是有很多人选择都加.

回复
jd_994135
2006年12月26日 17:03:57
10楼
是的,没有强制要求,可要可不要。我们用于方航的自起动的就不用了。
回复
jd_994135
2006年12月26日 17:06:27
11楼
不好意思,刚输错了,是方舱,不是方航。:)
回复

相关推荐

APP内打开