抗规5.4.2中结构构件承载力设计值为什么要除以一个小于 1 的数,这不是降低了安全系数吗 还是考虑塑性?新手求教
抗规5.4.2中结构构件承载力设计值为什么要除以一个小于 1 的数,这不是降低了安全系数吗 还是考虑塑性?
新手求教
2楼
条文说明中说了一点,但我也没看懂。等待高手的出现
回复
3楼
原因是这样的 那个S 设计值因为考虑了所有作用 而实际上不可能所有作用同时出现 而且地震是个偶然作用 因此设计值偏大 所以要乘一个折减
回复
4楼
地震是个短期作用的效应,在这种情况下,结构承载力比正常加载时有所提高
回复
5楼
我们当时老师也说了,主要就是那两个原因,一来地震是个偶然事件,二来地震的时候构件是震动的,而动承载力大于静承载力!所以要乘以地震影响系数!
回复
6楼
哪个学校的老师敢说动承载力大于静承载力?
我同意四楼的观点,地震的时候,是个短时期作用过程,在这个过程中,结构的一些变形还没有来及发展作用就结束了,这样就造成了结构瞬间的承载力比正常情况下提高一些。
回复
7楼
动承载力的确大于静承载力,根据为《人防规范》和《结构动力学》
回复
8楼
水平地震作用产生的地震剪力,是依据建筑物的重力计算出来的,承载力设计值是承载能力极限状态下考虑建筑结构的可靠度后综合值,在结构构件抗震截面设计时就不能完全使用承载力设计值。s要乘以一个小于1的数,竖向地震作用时取1.
回复
9楼
地震作用为偶然荷载
回复
10楼
地震作用为偶然荷载??这是哪个sb回答的?
回去看看规范,不要在这里害人
回复
11楼
是从偶然性出现的概率考虑的。
回复