各位大侠们。。。请教下!!!10m高的演艺大厅。面积1870㎡,准备采用吊顶是空调机组,外机风冷模块。请问各位大侠,演艺台由于灯光、活动、冷风和采用400KW/㎡,观众部分采用300kw/㎡,冷量可行??送风方式采用可调式旋流风口,那么风口的风速多少?风口的至少静压为多少?谢谢了
各位大侠们。。。请教下!!!
10m高的演艺大厅。面积1870㎡,准备采用吊顶是空调机组,外机风冷模块。
请问各位大侠,演艺台由于灯光、活动、冷风和采用400KW/㎡,观众部分采用300kw/㎡,冷量可行??
送风方式采用可调式旋流风口,那么风口的风速多少?风口的至少静压为多少?
谢谢了
12楼
:) 我也遇到过类似的情况, 顶高八九米,我们用高静压风管机了。 不知道哪种风口更合适
回复
13楼
小弟最近也是遇到一个此类项目,一个车间,高8米,我给他设计的风柜+风管+旋流送风口,风柜大约可以吊到离地6米的高度,现在就担心冬季送热风时会送不下来,大家给点高见,谢谢!
回复
14楼
另外,我想请教一下,一般情况下,用风管的话,2个出风口的间距是多少。每个风口的风量大约为1760m³/ h。间距为6米可以吗。
回复
15楼
可以 没问题。。谢谢大家咯:victory: :victory:
回复
16楼
我们现在也在做一个影剧院的项目,用的是座位送风。
回复
17楼
层高过高,用全空气系统吧,需要用旋流风口或喷口才可以。
回复
18楼
层高过高,需要用旋流风口或喷口:) :)
回复
19楼
10m高的层高
吊顶机的话估计风都吹不下来 ···
你可以采用风管机 采用软管在找个地方把风口拉下来
比如说演艺厅的墙壁上啊 等等地方
回复
20楼
层高是高了,但是座位300W/平方米应该是大了。
回复
21楼
学习下,比较好的一个主题:)
回复