电缆敷设问题
tianxuan12345
2005年06月24日 16:24:32
只看楼主

我们以前电力电缆和信号电缆是分开走的,这次想一起在电缆沟中走,请问有什么要求没有?有380V电力电缆,220V的控制电缆和仪表电源电缆,4-20mA的信号电缆是不是必须做双侧电缆支架?可不可以做单侧支架?3种电缆之间要求的隔离距离是多少?请教!

我们以前电力电缆和信号电缆是分开走的,这次想一起在电缆沟中走,请问有什么要求没有?

有380V电力电缆,220V的控制电缆和仪表电源电缆,4-20mA的信号电缆

是不是必须做双侧电缆支架?可不可以做单侧支架?3种电缆之间要求的隔离距离是多少?

请教!
免费打赏
tianxuan12345
2005年06月27日 09:42:14
2楼
这个问题并不难吧?尤其搞工程的人比设计的人应该更清楚吧。顶一下,大家帮帮忙啊!
回复
工夫茶
2005年06月27日 14:28:05
3楼
应该做双侧电缆支架
回复
xqmmcz
2005年06月27日 14:51:11
4楼
选用电缆在支架上敷设,单侧双侧都可以,单侧时电力电缆在上,控制电缆在下。1KV以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。双侧时,电力电缆与控制电缆尽可能分别敷设于不同侧的支架上。净距保持在100就行了。