等电位必须加以重视,建议热水器生产厂家在热水器上加一个电压表与热水器外面金属并接上,人们在用热水器时,可随时注意是否有电压,另外厂家还可开发若热水器有电压时就用蜂鸣报警是否可行.
等电位必须加以重视,建议热水器生产厂家在热水器上加一个电压表与热水器外面金属并接上,人们在用热水器时,可随时注意是否有电压,另外厂家还可开发若热水器有电压时就用蜂鸣报警是否可行.
12楼
楼上说的对,局部等电位是不需要接地的。
回复
13楼
上面二位在等电位和热水器的问题上,对
http://bbs.co188.com/content/0_1476311_1.html帖触电原因分析不是很到位,主要是热水器的“水”!!
那帖中让人触电是热水器外壳接的接地线(E)带电,如果E极与等电位接线在一起,还会不会触电?是不是被等电位了?!
关键是如果“被等电位了”,就不会触电了?不可能,因为还有“水”!这水是从“地”下管道流过来的,水的电位还是“地”!!!那帖上说的“触电事故”应该是这个原因吧?
个人观点:用热水器的地方的等电位,因为有水的原因,必须接地!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-9 16:52 编辑 ]
回复
14楼
我忽略了“水路”,可是接了地还是无法避免触电的啊,元凶就是接地线带电。
回复
15楼
漏电开关要可靠,15mA漏电电流动作,时间在0.1秒内!因有水在,漏电开关应该动作。
当然,经E线过来的电是不过漏电开关的,本户的开关不会跳,但总有一处与E线相碰的电源,那电源开关跳了,就不会触电了。
地线(E)带电,如果“等电位接线”接地可靠,不是可以降低电压?同时能让(漏电处)电源开关跳闸?等电位不接地,就没这个功能了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-9 17:17 编辑 ]
回复
16楼
不接地的”等电位会有对“地”220V的电压,即使大于220V也没有危险。
回复
17楼
很危险嘛?
没觉得!我单独给热水器加了个开关;用的时候断电!:lol
回复
18楼
请问16楼:
一个人在低压(380V)架空线带电操作,应该是等电位吧,不会触电。
下面有人在给绿化浇水(水管接在自来水管上),往树上浇时浇到电杆上的电工了,那电工会有事吗?按你的等电位理论是不会触电的!!!??
热水器触电事故也是同样的原理。
回复
19楼
不是等电位,只是对地绝缘。
回复
20楼
在低压架空线上带电操作,人体本身就是等电位!
回复
21楼
局部等电位联结的定义是使(双臂可以触及的)局部范围内各外露导体可导电部分和电气装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。
不管“这水是从“地”下管道流过来的”,还是从热水器内胆中流过来的,都是跟“管路”相接触,即等电位的。既然管路系统已经“联结”到局部等电位系统中,那么这个“水”就已经与系统之间不存在电位差,也就是安全的。
因此,“用热水器的地方的等电位,因为有水的原因”,无须接地。
回复