由于时间仓促,有很多东西没有检测,比如进深梁的混凝土强度等等,各位见笑了,不过自己觉得还可以啊,比较客观。
由于时间仓促,有很多东西没有检测,比如进深梁的混凝土强度等等,各位见笑了,不过自己觉得还可以啊,比较客观。
12楼
最近我们也忙着做这个,等有了报告也发个上来给大伙瞧瞧。
回复
13楼
一份非常不错的报告。下面是个人一点想法:
1、报告中对于地基基础的判断下的是一个很笼统的结论,地基基础的鉴定应该通过房屋的倾斜率来反映。
2、对于房屋的围护系统并未进行检测评定。而房屋的可靠性是综合地基基础系统、上部结构系统、围护系统的分项鉴定结果来进行评定的,报告中应该对此项有所交代。
回复
14楼
对于安全性鉴定,围护系统只有围护系统的承重部分,对于砖混结构可以和上部承重结构合并啊,条文说明有。
至于地基基础,倾斜率的一两次观测,是说明不了问题的,你无法判断建筑物的倾斜是施工原因还是地基变形原因,所以规范对于这一部分的限定有明确说明,即便倾斜超标同时要看构件是否存在由于倾斜产生的变形、开裂等破损,如果没有,仍可判定为B级,当然还有做验算啊
回复
15楼
总体感觉还可以,我认为存在以下几个问题:
一:整个报告给人的感觉太笼统,不管是检测结果还是结构验算部分缺乏基础性数据,而只是依据相关规范下一些定性的结论,缺少必要的数据支持。
二:缺少目录、检测仪器设备太笼统、必要的平面图等、抽样检测方法及检测具体位置等,鉴定依据不全。
三、检测内容不全,如各种混凝土构件,相应年代结构设计规范对其截面、配筋及混凝土强度等有明确要求。
四、结论部分中南面单位有关构件要进行加固,没有限定范围,有关构件指的是哪些,是所有墙体、构造柱、圈梁,基础梁?还是部分承重墙体等?交代不清楚。
以上属个人观点
回复
16楼
一份非常不错的报告。下面是个人一点想法:
1、安全性鉴定结论应当是B级。不应加固处理。
2、抗震鉴定应当考虑教学楼的综合抗震能力,根据楼主提供的资料,除了大房间楼(屋面)空板的整体性需加固,其余的结构好像不需要加固吧,
回复
17楼
哥们,你太强了,论坛里估计做检测鉴定的也不少,但几乎找不到把自己报告发上来的,而且毫无隐晦,兄台直爽过人,小弟佩服啊!
一打开报告,看一眼就知道楼主的word有一定的功底,报告模板很规矩,报告的内容也基本涵盖了规范的所有相关项目,最后楼主的签名也很帅!
正文用小三号字,很气派!
有些方面可能是习惯不同,很奇怪,你们的数据都不需要把具体位置写上去。
PKPM应该现在只出到08版,更新包有09年的,不过也应该叫08版吧,呵呵,个人建议
报告里面复算中,不知道怎么考虑的影响系数,没看到相关说明
砂浆检测采用钻芯法,没见过,楼主可以介绍下么,不知道是不是叫法不同
回复
18楼
看完这份报告,总体感觉蛮好,但个人觉得一下值得商榷:
1、鉴定依据中将没有用到的规范列入,如木结构设计规范等;
2、检测仪器不全,对应的设备检定有效期缺少;
3、在工程概况中缺少介绍给结构的抗震设防烈度、地基等相关资料;
4、未见过有钻芯法检测砂浆强度的相关规范;
5、现场检测内容较少,如对砌筑质量的检查、混凝土的强度检测、钢筋的探测等;
6、鉴定分析部分不够详细,尤其在抗震方面
回复
19楼
楼上的提的几点很中肯。
对于第一点可能是各公司习惯不同,以前我也遇见别的公司,在规范一项列的特别全,凡是检测鉴定涉及到的都列上去,不管这个报告用没用到,这样的好处是不用每次报告都改。还有一种就是用哪个列哪个,这种做法比较科学,稍微麻烦一点。还有一种做法是把一些常用的列在上面,然后相应的章节标题写“主要依据规范……”,这个有点偷巧,:lol
个人还是推荐第二种做法,比较科学、严谨
对于第五点,楼主说过了一些原因,虽然不是理由不是很充分:(
另外楼主单位是检测和鉴定报告分开的,这个楼主解释过的:)
回复
20楼
要是报告附上建筑物整体平面图,就不用写那么多说明了。给人的感觉更直观,同行,不错。
其实我也在天津做过鉴定,塘沽北海救助局的办公楼就是我鉴定的
回复
21楼
我一年能能写个三四百个报告吧
回复