关于雨水口代替检查井的问题
zhu_xx_123
zhu_xx_123 Lv.2
2009年11月07日 19:44:23
只看楼主

各位高手,我现在做一42米道路排水,由于高程限制,雨水管道要是按常规布置排不走,打算用雨水口代替检查井,四排布置,请教各位行不行???

各位高手,我现在做一42米道路排水,由于高程限制,雨水管道要是按常规布置排不走,打算用雨水口代替检查井,四排布置,请教各位行不行???
xyy47
2009年11月09日 14:52:03
2楼
可以,但这个雨水口不能用标准图集,因为标准图集井径及井深都小,因此要重新设计井径。
回复
chiyya
2009年11月16日 09:15:49
3楼



同意楼上,标准图集的雨水井口很小,不利于检修,需要另设计,,,
回复

相关推荐

APP内打开