气压给水设备,气压水罐的计算中,有一个公式:P2=P1+0.098/αb-0.098(其中,前面那个0.098原文是0.98,但在后续一个示例中是0.098)其中: P1-气压水罐最低工作压力(表压力MPa); P2-气压水罐最高工作压力(表压力MPa); αb-气压水罐内的工作压力比(以绝对压力计);等于0.65~0.85不明白的地方是,公式中的0.098代表什么意思呢??大气压力不是1.01325的吗?
P2=P1+0.098/α b -0.098(其中,前面那个0.098原文是0.98,但在后续一个示例中是0.098)
其中:
P1-气压水罐最低工作压力(表压力MPa);
P2-气压水罐最高工作压力(表压力MPa);
α b -气压水罐内的工作压力比(以绝对压力计);等于0.65~0.85
不明白的地方是,公式中的0.098代表什么意思呢??大气压力不是1.01325的吗?
请各位指点一下。谢谢!
[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-11-7 16:46 编辑 ]