KBG管与JDG管接头方式不同,壁厚不同,但是都可预埋使用.规范要求的壁厚不同,但是使用上具体有什么区别啊?等高人指教!
KBG管与JDG管接头方式不同,壁厚不同,但是都可预埋使用.规范要求的壁厚不同,但是使用上具体有什么区别啊?
等高人指教!
2楼
KBG我也不是很明白,同样求教~冰天雪地~跪求~
回复
3楼
KBG管与JDG管接头方式不同,都是薄壁钢管的一种
回复
4楼
KBG管与JDG管接头方式不同,管壁厚度也不同
回复
5楼
KBG管按CECS100-98《套接扣压式薄壁钢导管KBG电线管路施工及验收规范》,其壁厚为1.0~1.2mm。
JDG管按CECS120-2000《套接紧定式钢导管JDG电线管路施工及验收规程》,其壁厚为1.6mm。
按GB 50054-95《低压配电设计规范》第第5.2.8条 “明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。”
故KBG管一般用于弱电配线,而不能用于强电配线。而JDG管一般用于强电配管。
回复
6楼
6楼的回答非常正确
回复
7楼
汗,理不说不明,原来都以为两种金属管都差不多。学习了,顶
回复
8楼
原来都以为两种金属管都差不多。学习了
回复
9楼
谢谢6楼
回复
10楼
强
回复
11楼
强人,这么详细地解释什么是KBG,什么是JDG.佩服
回复