请问油浸式变压器在安装时,储油柜的方向与要求吗?如果有的话,有相应的标准吗?知道的帮忙告诉一下,急,谢谢!
请问油浸式变压器在安装时,储油柜的方向与要求吗?如果有的话,有相应的标准吗?知道的帮忙告诉一下,急,谢谢!
2楼
室内变压器安装,在左右空间足够大时(不小于1000mm),变压器低压侧(有铭牌侧)套管向外,左右空间不够时,油忱向外。这里的向外,是指朝向变压器室的门。
回复
3楼
(室内变压器安装,在左右空间足够大时(不小于1000mm),变压器低压侧(有铭牌侧)套管向外,左右空间不够时,油忱向外。这里的向外,是指朝向变压器室的门。)
补充一点:油忱方向地基应高一点百分之2。
回复
4楼
这问题还用问吗?看看规程啊!:lol
回复
5楼
我想安装的时候有个原则就是方便检查和安全吧!
回复