现在我的客厅宽是5。5米,长6。9米,共有6条柱子把客厅围住。现在我想中间那两条柱子(用红色线连结那两条柱子)用8厘的扎筋把4条20厘钢筋做暗梁,楼面用12厘的钢筋做布筋,上面不做砖,这样做受力够不够啊。会不会因跨度太大(宽5。5米,长6。9米)而影响它的力度呢?
现在我的客厅宽是5。5米,长6。9米,共有6条柱子把客厅围住。现在我想中间那两条柱子(用红色线连结那两条柱子)用8厘的扎筋把4条20厘钢筋做暗梁,楼面用12厘的钢筋做布筋,上面不做砖,这样做受力够不够啊。会不会因跨度太大(宽5。5米,长6。9米)而影响它的力度呢?
2楼
没人顶,自己先顶顶吧,望版主出来。
回复
3楼
不是吧,等了一晚竞然没消息,唉!请版主们出来帮帮忙吧。今天就要装模板啦。谢谢!
回复
4楼
我来参合下,你说的暗梁应该是在板内吧,板厚最大120mm,梁钢筋和梁混凝土的截面积是有比例规定的,否则钢筋再粗作用也不大。
回复
5楼
那到底有没有用啊,请版主出来帮帮忙吧
回复
6楼
版主快快现身吧,我真的需要你的帮忙啊,谢谢!
回复
7楼
请各位高手帮帮吧,在这先谢大家啦
回复
8楼
我自己再顶。。。。。顶。。。。。。顶
回复
9楼
可以根据周边结构情况,如果可能的话,可以直接做一块厚板,这暗梁是没多大作用的。
回复
10楼
我真的很烦,那究竟要怎么办才行啊
回复
11楼
Y方向不是有梁吗,X方向可以什么也不用做
回复