氨冷藏库要保证高的相对湿度,选取冷风机传热面积要大一些,温差要小,风量可增大,来保证冷负荷要求!我对这句不是很理解,冷藏库以冷却物冷藏间0度,相对湿度80%为例,露点温度在-3度,而冷库设计手册上写相对湿度80%的库,温差要6度,90%温差要5度,也就是说风机在这两种情况下,都要除湿,那为什么传热面积大,风量大,温差小的除湿能力不如传热面积小,风量小,温差大的冷风机呢?也就是说为什么温差大的相对湿度就低呢!

氨冷藏库要保证高的相对湿度,选取冷风机传热面积要大一些,温差要小,风量可增大,来保证冷负荷要求!
我对这句不是很理解,冷藏库以冷却物冷藏间0度,相对湿度80%为例,露点温度在-3度,而冷库设计手册上写相对湿度80%的库,温差要6度,90%温差要5度,也就是说风机在这两种情况下,都要除湿,那为什么传热面积大,风量大,温差小的除湿能力不如传热面积小,风量小,温差大的冷风机呢?也就是说为什么温差大的相对湿度就低呢!
我个人认为除湿能力的大小应与蒸发器的进深有关!
希望高手指正!谢谢
免费打赏
talentoio
2009年11月28日 09:37:00
2楼
传热面积大 风量大 温差小对于控制露点温度来说难度大 弄不好就结晶了 那样蒸发器相对化霜频繁了 这样就形成要不就频繁化霜 要不就影响这冷效果了 xpluck@hotmail.com 有什么不对的请指教大家一起提高 ·

[ 本帖最后由 talentoio 于 2009-11-28 09:38 编辑 ]
回复
dongyuxu
2009年11月28日 13:10:03
3楼
要除湿,必须低于露点温度,它与氟的蒸发温度,也就于蒸发压力有关。搞清这一点后,
回复
zdbbaby
2009年12月01日 12:47:18
4楼
误区,误区,唉,不知说什么?
空调也好,冰箱也好,本身就是除湿的,你家的空调能达到80%的相对湿度吗?
你现在要的是高湿度,要想办法减小它的除湿量才对,所以你师傅说的是对的.因为风冷蒸发器基本上是露点送风(或接近).你的蒸发温度越低,出风温度就越低,绝对含湿量就越低,也就是说除湿量越大,所以为了提高相对湿度,就要减少传热温差(提高蒸发温度,增大送风量)^^^^^^^^^
回复
lwsh1101212
2009年12月08日 18:48:50
5楼
同意楼上说法。相关资料可以查阅《工程热力学》的有关章节,那里有比较详细的介绍。
回复
liuxiaohui0908
2009年12月09日 19:11:11
6楼
请问楼上有工程热力学电子书吗?一直想找这本书呢
回复
abcd19730214
2009年12月12日 11:04:12
7楼
:) :) :) :) :victory: :victory:
回复
conquerlk
2010年04月04日 18:19:41
8楼
传热面积大 风量大 温差小对于控制露点温度来说难度大 弄不好就结晶了 那样蒸发器相对化霜频繁了 这样就形成要不就频繁化霜 要不就影响这冷效果了