请教:配电室气体灭火后,灾后排烟换气次数?
fangyuan1978
2009年11月06日 11:32:04
来自于通风排烟
只看楼主

请教:配电室气体灭火后,灾后排烟换气次数应按多少次来取。具体在什么规范上呢?如果没有气体灭火而只是粉末灭火,要不要灾后排烟,换气次数取多少?谢谢各位大虾了[ 本帖最后由 fangyuan1978 于 2009-11-6 11:47 编辑 ]

请教:配电室气体灭火后,灾后排烟换气次数应按多少次来取。具体在什么规范上呢?
如果没有气体灭火而只是粉末灭火,要不要灾后排烟,换气次数取多少?

谢谢各位大虾了

[ 本帖最后由 fangyuan1978 于 2009-11-6 11:47 编辑 ]
snail_yin
2009年11月07日 09:55:36
2楼
还真不知道,灾后应该没有时限的要求了吧,估计配电室的正常散热的通风量就可以满足要求了。
回复
yaoguocai2009
2009年11月07日 10:48:49
3楼
《气体灭火系统设计规范》气体灭火灾后通信机房、电子计算机房等场所通风换气次数不低于5V/h
粉末灭火不用
回复
blackeye
2009年11月07日 11:04:23
4楼
气体消防事后排风系统的换气次数一般应大于5次/h。配电房的平时排风系统的换气次数通常不小于10次/h,所以可以直接用于事后排风。