本人最近做一盐城的商业建筑,一、二层商业,三层停车场,有屋顶但四周无外墙,如果设湿式喷淋系统,冬天会小于4度。怎么办?请教各位大虾
本人最近做一盐城的商业建筑,一、二层商业,三层停车场,有屋顶但四周无外墙,如果设湿式喷淋系统,冬天会小于4度。怎么办?请教各位大虾
2楼
干湿两用型喷淋系统,冬季转换为干式系统:lol
回复
3楼
规范上只有湿式喷淋系统,干式系统,预作用系统。没有两用型。
回复
4楼
我认为不能上喷淋 当停车场干
回复
5楼
停车库 上喷淋 停车厂应该不用
回复
6楼
请教:敞开式车库,喷淋如何设置?
回复
7楼
上喷淋就是了,不上就惨了,做干式的好了,预作用的也可
回复