如下图A轴外是檐沟的斜板,高1100,我现在把做斜的挑梁,但总工说这样三面支承的板不好,建议去掉挑梁,直接做挑板,但那样就的挑板有30米长,不知道会不会有问题,希望大家指点下,大家是怎么做的,哪里需要加强的?
如下图A轴外是檐沟的斜板,高1100,我现在把做斜的挑梁,但总工说这样三面支承的板不好,建议去掉挑梁,直接做挑板,但那样就的挑板有30米长,不知道会不会有问题,希望大家指点下,大家是怎么做的,哪里需要加强的?
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/73/98/rBBhH11Ee-GALpRkABOa9rGI4K4976.jpg)
2楼
直接做挑板结构,按规范要求隔一段距离设置伸缩缝。
回复
3楼
直接做挑板可以的,现浇雨篷必须设置伸缩缝,间距小于等于12M,缝宽20,缝内用沥青砂浆嵌填。出挑不是很大,你的这部分屋面楼板钢筋应尽量拉通或者充分锚固
回复
4楼
直接挑板没有问题的
回复
5楼
共同学习了:)
回复
6楼
以前去工地看的都是挑梁,原来也可以做成板
回复
7楼
实际就是单向悬挑板,受力明确,配筋简单。
回复
8楼
作成悬挑板,然后计算配筋即可
回复
9楼
次要结构(如屋面现浇挑檐、现浇雨蓬、现浇女儿墙等外露结构)应按中距@≤12m设置伸缩缝其最小宽度为20mm,依据见《2003全国民用建筑工程设计技术措施》结构分册第176页第③条。:time:
回复
10楼
首先,三向板你要怎么算呢?如果手算我想大家一般为了保守都是按长向连续板算一下配X向筋,再按悬挑板算一下Y向筋,这样做趋于保守,但安全。这种板的受力状态是连续板与悬挑板变心协调共同作用的结果。你不觉得麻烦也可以用复杂楼板算算看
回复
11楼
支持!
回复