设计上出的图,施工前根据常识板根部一半为净宽1/10,而设计上只画了10cm,设计上说没事经过验算没问题,但现在挑檐浇筑后已出现断裂现象(局部),设计看了之后说因为施工单位振捣不密实,并再次强调设计没问题,不信可以找其它设计单位验证,论坛里都是高人,请求帮忙看看
设计上出的图,施工前根据常识板根部一半为净宽1/10,而设计上只画了10cm,设计上说没事经过验算没问题,但现在挑檐浇筑后已出现断裂现象(局部),设计看了之后说因为施工单位振捣不密实,并再次强调设计没问题,不信可以找其它设计单位验证,论坛里都是高人,请求帮忙看看
2楼
自己先顶下!!!!!
回复
3楼
挑檐上部为水泥砂浆铺琉璃瓦,
回复
4楼
请哪位大神帮忙给出个意见,在线坐等
回复
5楼
纯挑板的话有点薄的。有梁挑出来的话没事。
回复
6楼
没挑梁,纯挑板绕楼一圈,
回复
7楼
板配筋是多少。里面是什么填充的。泡沫混凝土么
回复
8楼
建筑构造有问题,导致结构设计者不会处理
回复
9楼
感谢分享。。。。。。。。
回复
10楼
jszxwsw 发表于 2015-9-9 08:56 建筑构造有问题,导致结构设计者不会处理有这方面原因,可设计者至少得保证根部厚度啊,现在出问题了,弄得好像我们施工单位的事
回复
11楼
如果有挑梁,边上有封口梁,然后再做这样一块板没事,如果没有,应该说这个详图很不靠谱,没掉下去已经算你们命好了!看着图的配筋是按悬挑板配的,自求多福吧!
回复