关于换热站的问题
zheng_0051
zheng_0051 Lv.2
2009年11月05日 17:00:51
来自于采暖供热
只看楼主

换热站内都配置什么东西?面积怎样确定? 复合管道沟一般造价是多少? 换热站的位置对环境有什么要求或者影响?

换热站内都配置什么东西?面积怎样确定? 复合管道沟一般造价是多少? 换热站的位置对环境有什么要求或者影响?
免费打赏
snail_yin
2009年11月06日 08:52:21
2楼
这个问题无法回答,换热站的任何参数、系统形式、数量以及设备形式(换热机组还是散件)都没有,怎么可能回答你的问题。
换热站由于震动与噪声的影响,尽量避免防止在住宅以及噪声要求高的正下方
回复
zheng_0051
2009年11月06日 10:05:39
3楼
项目是小区供暖建筑面积是17万平米,这只是第一期。总共预计建筑面积要40万平米。现在只针对一期,知道只有锅炉要选用20吨锅炉,设计条件:
室外温度 -26℃
卧室,起居室,客厅 18℃
厨房 16℃
卫生间 25℃
商服 18℃

下供下回双管异程系统
地沟内干管采用同程系统
房内采用控制水平串联系统
热媒 85℃-70℃

采暖指标39W/m3- 28W/ m3

热负荷:403.56kw/9平方米 44.84 kw/平方米
我问的问题是 具体这个换热站要怎么样设计好。
回复
zheng_0051
2009年11月06日 10:22:41
4楼
补充 换热站都该由什么组成 至于配置系数 应该选定什么样的合适。。 我新手 可能 给的条件不充足 需要知道什么可以提出来。谢谢 迫切等待您的解答!!
回复
hvac9999
2009年11月08日 03:10:18
5楼
换热站可按2期设计。每期按20Wm2考虑。
回复
snail_yin
2009年11月09日 13:57:36
6楼
1、单个换热站的供热面积一般不宜大于15万m2,供热半径不宜大于150m。
2、换热站内的主要设备有板式换热器、循环水泵、水处理设备、补水系统、定压系统以及可能要求的气候补偿控制系统。板换、循环水泵以及补水定压系统可以合并为换热机组,可以节约很多使用面积。
3、换热站的层高应不小于3.5m(含排水沟垫层),面积如果采用换热机组的话,也就100-150m2就够了。
3、注意高层住宅采暖系统应分区,换热系统、定压系统分开设置。
其他,建议找设计手册、技术措施看一下,不知道该怎么说了。
回复
zheng_0051
2009年11月09日 16:26:35
7楼
谢谢,回答问题帮助我的朋友,非常感谢!!:handshake :handshake
回复
wsxy5211
2009年11月09日 18:33:14
8楼
问的有点业余昂~~ 查手册吧
回复
zheng_0051
2009年11月10日 10:29:24
9楼
哎 本来就是业余选手 没办法啊 你说的手册全名叫什么 ?
回复
wsxy5211
2009年11月13日 10:38:02
10楼
实用供热空调设计手册~~ 查一查吧 应当有你能用到的,其实设备间的设置还是比较简单的 主要是看工艺流程的设计需要~~
回复
shizhe210
2009年11月13日 11:18:16
11楼
换热站这东西想粗的话就直接上机组,参数让厂家配置,但是这样费钱~~~
回复