新人求教
雨后悠悠看晚晴
2009年11月05日 16:16:00
只看楼主

回路计算电流为400A,请问主母排截面,N排截面,PE排截面各选多少合适:time:本人是这样来选的,按经济电流密度选,取J=0.7,Sj=400/0.7=571.4 mm'2所以我主母排选了100×6.3 (因为100×6.3=630>571.4:L )N排和PE排为50×6.3,这样对不,求高人指教[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-11-5 16:24 编辑 ]

回路计算电流为400A,请问主母排截面,N排截面,PE排截面各选多少合适:time:
本人是这样来选的,按经济电流密度选,取J=0.7,Sj=400/0.7=571.4 mm'2
所以我主母排选了100×6.3 (因为100×6.3=630>571.4:L )N排和PE排为50×6.3,这样对不,求高人指教

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-11-5 16:24 编辑 ]
免费打赏
tank-----no.1
2009年11月05日 19:27:09
2楼
负荷相对均匀,这样选可以的。
回复
taiyanghuo
2009年11月06日 11:10:22
3楼
国家CCC强制认证对配电柜铜母排有规定,400A母排、N排、PE排用5×40mm。
回复
wa.tclysys
2009年11月06日 14:27:50
4楼
可以,只是母排选的太大了。有点浪费哦!
回复
wa.tclysys
2009年11月06日 14:31:43
5楼
汇流排选TMY-4(30X10)+30X6,此规格已足够。严格来讲,零排最好与汇流排一样大。
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月06日 17:01:15
6楼
:time: 谢谢楼上的前辈们,学习了:handshake
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月06日 17:06:07
7楼

请问这个强制认证出自哪里?40×5母排载流量567A(铜,40度),够吗?:L
回复
dragon5229457
2009年11月06日 19:13:22
8楼
不懂电气专业,进来学习学习,看看能不能进步
回复
zhaoruiyuan
2009年12月16日 22:54:26
9楼
:call: :loveliness: :) :victory: