现做了一箱变 容量为1300kvA 10KV进线,10KV电缆的截面怎样选择?除了考虑载流量外还考虑什么?
现做了一箱变 容量为1300kvA 10KV进线,10KV电缆的截面怎样选择?除了考虑载流量外还考虑什么?
2楼
如果电缆比较长的话,还要考虑压降。
回复
3楼
10KV电缆的截面问题,除了考虑载流量外,还考虑动、热稳定满足要求
回复
4楼
除了考虑载流量还应考虑是否是环网接线,如果是有环出的就该选大的,按当地供电部门选择!一般每个地方的规定不同,深圳一般是120和300
回复
5楼
:lol
电缆有动稳定吗,,