请教公共娱乐场所消防给水设计问题
lyh203
lyh203 Lv.2
2009年11月04日 20:46:03
只看楼主

总面积6000平方,五层,高度小于24米,无中央空调.一层咖啡屋,二层茶艺居,三~五层为棋牌室.健身房等,是否要设喷淋?如果要设,依据在哪里?本人感觉这种休闲场所火灾危险性比较大,但按< >又找不到设喷淋的依据,请高手指点.

总面积6000平方,五层,高度小于24米,无中央空调.
一层咖啡屋,二层茶艺居,三~五层为棋牌室.健身房等,是否要设喷淋?如果要设,依据在哪里?
本人感觉这种休闲场所火灾危险性比较大,但按< <建筑设计防火规范> >又找不到设喷淋的依据,请高手指点.
futaojy
2009年11月05日 12:42:04
2楼
<建规> 8.5.1第6条~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
yzylt
2009年11月08日 09:09:38
3楼
要设喷淋,< <建筑设计防火规范> >8.5.1第6条
回复
zpzjt
2009年11月10日 09:40:40
4楼
此类项目属于综合性的娱乐场所要设置喷淋的
回复
老松树大松树
2013年09月25日 11:10:07
5楼
zapzp 发表于 2009-11-10 09:40 此类项目属于综合性的娱乐场所要设置喷淋的要设喷淋,< <建筑设计防火规范> >8.5.1第6条,还有的省份出台了歌舞娱乐场所消防安全技术标准,比如江西省地方标准DB36/433-2004 歌舞娱乐场所消防安全技术标准。要求设置喷淋。
回复

相关推荐

APP内打开