我想请问一下,如果我知道我的容量为5500kvA,电压为10kV。怎么样选择合适的载流量的电缆呢。只想知道这个电流怎么计算?是I=P/1.732U*cos&吗?
我想请问一下,如果我知道我的容量为5500kvA,电压为10kV。怎么样选择合适的载流量的电缆呢。
只想知道这个电流怎么计算?
是I=P/1.732U*cos&吗?
2楼
“容量为5500kvA,电压为10kV”,电流为 I =S/1.732U =5500/(1.732*10)=317.55A
根据《设计手册》中的电缆选择表(以安全载流量计算)可选YJV22—10/10 3X185
回复
3楼
:lol
是 YJV22-10/10 3 (1X185)吧。。
单芯载流量大点,25度时候,直放过去的话,480A好象。。
负荷不小,是否还得考虑小经济电流密度呢,还有热稳定校验呢?
回复
4楼
有理!顶!!!!!!!!!!
回复
5楼
可以看一下设计手册电缆的选择,可根据计算电流,同时还要考虑敷设方式及环境温度,要乘一个系数,然后选择电缆
回复
6楼
國內選電纜時不用考慮短路容量嗎???
國際上有依短路容量來要求最小電纜綫徑喔!!!
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
7楼
:victory:
这个好像是必须考虑的!
回复
8楼
涉及到短路容量了,那顺便把热稳定也校验下 :lol
回复