真空断路器跳闸线圈反接
jshuanyuting
2009年11月04日 09:59:23
来自于断路器
只看楼主

设计院将真空断路器跳闸线圈反接,将断路器常闭点串接到断路器跳闸回路41点上,具体见附件,请高手看看,这样会不会有问题的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 编辑 ]

设计院将真空断路器跳闸线圈反接,将断路器常闭点串接到断路器跳闸回路41点上,具体见附件,请高手看看,这样会不会有问题的?

[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
tank-----no.1
2009年11月04日 20:07:06
2楼
跳闸回路监视与手动跳闸怎么一个常开一个常闭啊!,这样怎么行啊:lol
回复
jshuanyuting
2009年11月05日 10:52:17
3楼
请版主把问题点详细的说明一下。我是怕31 30反过来接,会不会影响跳闸线圈。
回复
tank-----no.1
2009年11月05日 19:37:16
4楼
跳闸线圈都是直流,无所谓正负接反。
回复
红苹果
2009年11月05日 20:51:36
5楼
30 31反接不会影响分闸线圈正常工作。
合闸回路什么情况啊,接线怎么接的?
光这分闸回路看不出有什么防跳功能,如果合闸回路没有防跳功能,那么就合-跳,再合再跳了。。。
上面的是监视断路器分闸状态的。
回复
xueping518
2011年04月25日 19:11:23
6楼
回复