请问断路器该部分如何计算
cooldream
cooldream Lv.3
2005年06月23日 09:28:12
来自于断路器
只看楼主

请问如图示意,如果想两路控制,该如何变更接线?(当然我知道,左边一路跳了,那右边一路肯定也会跳)

请问如图示意,如果想两路控制,该如何变更接线?

(当然我知道,左边一路跳了,那右边一路肯定也会跳)

1119490087332.jpg

免费打赏
ttt2050
2005年06月23日 10:40:45
2楼
你的问题不怎么明白。看你图这是一个并联接线,2者无关的。
回复
cooldream
2005年06月23日 14:25:15
3楼
楼上的,我由于在B负载端火线断了,不能使用了,

但由于我A负载处靠近B负载,因此我想让A火线与B同时使用,但我B负载仍然可以有该部分原来的

断路器来控制他,

不知道有没有什么办法??
回复
jingmen.huwei
2005年06月23日 14:38:21
4楼
原来你想两个漏电开关并列运行,好新鲜的问题,我也想看看有人会么.
关注中
回复
小电容美眉
2005年06月23日 14:53:33
5楼
A漏电开关将合不上。因有剩余电流顺B断路器的N极流失了。
回复
sxgyj
2005年06月23日 14:59:25
6楼
同意5楼意见,
可能两个漏电开关全部合不上。
回复
小电容美眉
2005年06月23日 15:43:36
7楼
同意5楼意见,
回复
cooldream
2005年06月24日 09:22:13
8楼
我把A火线接到B回路中,结果A真的合不上,但B可以合上,

但五楼的能否详细说明一下呢?
回复
zuoxaomin
2005年06月24日 09:28:25
9楼


A漏电!
回复
cooldream
2005年06月24日 09:32:16
10楼
那有办法吗?
回复
yangyuanjie
2005年06月24日 09:50:46
11楼
两个漏电开关全部合不上。
1.找电工将断线接上。
2.如果A断路器容量够大,将B负载移到A断路器下.
回复

相关推荐

APP内打开