在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。
linchew
linchew Lv.4
2009年11月03日 14:36:24
只看楼主

低压配电设计规范 第2.2.12条 在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。原因是什么?

低压配电设计规范 第2.2.12条 在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。
原因是什么?
免费打赏
poplar.sun
2009年11月05日 00:48:22
2楼
因为PE线不能断。。。。。。。。。
回复
tn-s
2009年11月05日 07:52:38
3楼
请问该系统双电源怎么做?
网易做梦,帖子要求越来越长:@
回复
红苹果
2009年11月10日 12:17:21
4楼
:lol
低压柜如果是双电源,PEN也是不断的。