商铺排烟问题
furunian
furunian Lv.3
2009年11月03日 10:56:35
来自于通风排烟
只看楼主

商铺排烟问题 我有一个700多平米的商铺 开窗面积达到了规范要求的大于建筑面积的2%,但是我的师傅说,面积太大 要做消防排烟 请各位同仁帮帮忙 这种情况要不要做排烟系统?

商铺排烟问题 我有一个700多平米的商铺 开窗面积达到了规范要求的大于建筑面积的2%,但是我的师傅说,面积太大 要做消防排烟

请各位同仁帮帮忙 这种情况要不要做排烟系统?
免费打赏
flier_01
2009年11月04日 18:15:29
2楼
仅从规范看
不需要
回复
toplhc
2009年11月04日 22:22:11
3楼
面积大了要排烟?699平米呢?599呢?要不要排烟呢,多大才算大?

要不要机械排烟的判定条件只有一个,即:规范要求排烟的场合而不具备自然排烟条件的,设机械排烟。只要在规定面积之上,101和一万平米性质上没有区别。

设计阶段有外窗,满足自然排烟条件;在实际使用中,商场可能难以具备自然排烟条件,就从这个点考虑要不要设机械排烟。

我没有说要设,也没有说不设:L
回复
snail_yin
2009年11月05日 11:36:27
4楼
还需要注意自然排烟口距离最远点应满足30m的要求。
回复
furunian
2009年11月07日 13:14:27
5楼
斑竹说的是啊 谢谢了哈:victory:
回复