请各位大哥大姐帮忙,一住宅楼总用电量是192kw,该用多大电缆,电流怎么算?
请各位大哥大姐帮忙,一住宅楼总用电量是192kw,该用多大电缆,电流怎么算?
2楼
小弟在这先谢谢啦
回复
3楼
你的条件也太少了吧?估计要240的了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
不知考虑需要系统没有,否则240也不能满足要求。
回复
5楼
按照一般的计算方法的就得考虑一个同时系数,然后由计算复核来确定选择导线的截面,根据允许经验的来看,k=0.7就取得较高了,那么可以确定选120的铜芯电缆就可以了。
回复
6楼
电缆选什么型号的好啊,是VV22铠装的吗?大家通常用什么型号的电缆啊
回复
7楼
如果考虑了需要系数至少的240,没有的话,考虑需要系数则没那么大了,选YJV22/YJV
回复
8楼
120就 可以了
回复
9楼
192如果是计算容量那,取个0.9的功率因数,则I=192/0.38/1.732/0.9=324A,埋地电缆用185都可以了。
回复
10楼
还要考虑此用电点距配电房多远,不是这么简单。