栏杆在女儿墙内侧时,避雷如何做?
s9
s9 Lv.12
2005年06月22日 18:34:46
来自于防雷减灾
只看楼主

上人景观屋面,金属栏杆在内侧。由于栏杆离女儿墙外边有半米多,切栏杆高度也不能伸太高。所以仅利用金属栏杆做避雷带是乎不行。此时在女儿墙再设避雷带对建筑美观有影响。  请教做法。  建筑建议在女儿墙顶贴不锈钢扁钢。行否?

上人景观屋面,金属栏杆在内侧。由于栏杆离女儿墙外边有半米多,切栏杆高度也不能伸太高。所以仅利用金属栏杆做避雷带是乎不行。此时在女儿墙再设避雷带对建筑美观有影响。
  请教做法。
  建筑建议在女儿墙顶贴不锈钢扁钢。行否?

1119436477417.JPG

免费打赏
gejils.w
2005年06月23日 11:06:20
2楼
那就暗敷避雷带了,虽然经常有人说会有混凝土块落下,可是规范也没有禁止啊!
回复
weiyp1
2005年06月23日 11:28:39
3楼
也可利用女儿墙上的压顶圈梁内的钢筋作为接闪器,具体可参见国家图集《利用建筑物金属体做防雷装置安装》03D501-3的相关部分
回复
李兴龙机电科技
2005年06月23日 12:06:55
4楼
安全和美观,选谁???
回复
s9
2005年06月23日 12:23:50
5楼
昨天,我画了一下,如果以平台为地面,次设计栏杆可以保护到女儿墙顶部。
回复
大鼻山
2005年06月23日 12:55:54
6楼

那不就OK了吗
回复
hyjllaj
2005年06月29日 16:31:45
7楼
也那就暗敷避雷带了,可利用女儿墙上的压顶圈梁内的钢筋作为接闪器,具体可参见国家图集《利用建筑物金属体做防雷装置安装》03D501-3的相关部分 ,注意暗敷刚筋距墙表面厚度。

回复

相关推荐

APP内打开