混凝土工程 求助!!
star-2
star-2 Lv.2
2009年11月02日 17:18:21
来自于建筑施工
只看楼主

小弟刚入行。 刚刚浇完柱混凝土,发现质量存在问题。请问各位大侠、前辈给与技术指导、意见。谢谢了!!!

小弟刚入行。 刚刚浇完柱混凝土,发现质量存在问题。请问各位大侠、前辈给与技术指导、意见。谢谢了!!!

DSC00936.JPG


DSC00937.JPG


DSC00938.JPG


DSC00939.JPG

免费打赏
csccbjs
2009年11月02日 17:57:38
2楼
1 施工准备
1.1 拟修补柱的砼蜂窝大小标记清晰。
1.2 要求待修补处的砼强度达到设计强度的85%后,才能进行修补工作。
2 施工方法
2.1 首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。
2.2 对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。
2.3 进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。
2.4 对修补处涂刷一层用同砼相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。
2.5 采用与原混凝土设计强度等级高一级的细石混凝土进行浇筑修补,要求用¢12钢筋仔细捣实。
2.6 混凝土终凝后拆模,加强洒水养护,避免新旧混凝土结合处开裂。
3 质量保证措施:修补施工时,由施工员进行旁站监督,并由项目部质检员进行复检。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-2 18:00 编辑 ]
回复
凌云鸿
2009年11月02日 22:32:03
3楼
看图片 出现这种情况大部分是因为模板与柱脚地面交接处没有严密 (柱脚混凝土面高低不平) 造成柱脚漏浆严重 以至于出现了所谓的烂脚、
防控要点 柱脚砼面在浇砼时尽量处理平整 浇砼中出现跑浆应及时封堵 另外在砼浇筑施工前 应先用不含石子的同配合比的水泥砂浆座浆约5cm
处理办法根据不同程度的质量问题再具体处理 同意2楼的说法 应采用细石混凝土+膨胀剂

[ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-11-2 22:33 编辑 ]
回复
star-2
2009年11月03日 08:50:22
4楼
谢谢各位大侠的支持!!
回复

相关推荐

APP内打开