您对洁净手术室了解多少?
angeltt
angeltt Lv.2
2005年06月22日 17:05:32
只看楼主

如果您是从专题频道链过来的,必须在这里重新投票之后才能使您的投票生效,谢谢支持!

如果您是从专题频道链过来的,必须在这里重新投票之后才能使您的投票生效,谢谢支持!
免费打赏
gzg1663
2005年08月24日 22:03:21
32楼
我认为医院洁净手术室应为双通道,一为人流通道,二为术后污物通道;功能不同的手术室应在同一楼层设置,这样更有利于对病人进行手术.
回复
authority616
2005年08月25日 08:41:35
33楼
没接触过手术室,对这还真没什么了解!
回复
ancheng2006
2005年08月25日 10:06:36
34楼
我作国洁净手术室的设计
施工
回复
coolwinders
2005年09月02日 09:29:24
35楼
我从事空气净化工作两年多了,对于空调冷负荷这块也一直存在疑惑,一般的项目我基本都是根据风量求冷量,但是对于净化要求比较高和牵扯到除湿的项目往往就是措手莫及,而且做出来基本都要偏高很多,曾经用h-d做过,但对于焓湿比的确定很模糊,还请哪位高手赐教,我认为特别对于新手还还是不要一味的估算,刚开始还是按部就班,时间长了就有了自己的经验,那才是最宝贵的.
回复
coolwinders
2005年09月02日 09:32:47
36楼
最近我在做几个生物实验室的方案,对这块了解较少,单纯的根据一些规范来做又很不实际,请在这方面有经验的老师能指点迷津,对于类似项目的设计应该注意那些问题
回复
lcw0307
2005年09月10日 22:46:59
37楼
谁知道关于手术室是否利用回风,如果利用是否影响病人受感染那?
回复
coolwinders
2005年09月12日 12:54:22
38楼
一般的都要利用回风
回复
gina_le
2005年09月13日 17:40:53
39楼
最近有个电子厂房洁净的工程要设计,因为没做过.一头雾水,进来学习
回复
53qiuxuan
2005年09月15日 16:29:34
40楼
對於潔淨手術室接觸不多,也沒有設計過.
一直在從事電子行業的無塵室設計與施工.
請教各位高手,
普通手術室都是正壓的還是負壓的.
還是有更細的分類.
謝謝了
回复
ytqdsd173075888
2005年09月19日 17:58:17
41楼
看梅自力的<<洁净空调技术>>.
回复