我做剪力墙结构用开洞口的方式设置连梁,当连梁超筋时候大家是增加截面还是减小连梁的截面?
我做剪力墙结构用开洞口的方式设置连梁,当连梁超筋时候大家是增加截面还是减小连梁的截面?
2楼
一般是减少断面,有时减少断面也不能解决问题,可以参考高规7。2。25条要求
回复
3楼
关于连梁超筋的问题:有以下几种解决方法1.加大连梁的截面尺寸 2。减少连梁的截面尺寸 3。将连梁的两端设为铰接 4。将连梁的折减系数降低,但不能小于0.5 。 5,。如果连梁主要承受上部荷载可以设置连梁不参与剪力墙的计算
回复
4楼
模型里面做宽,高度做小,施工图的时候如果宽度不能够做大(不超过墙厚),就设2根高度较小的梁,中间留缝,2根小梁就按惯性矩那样算一下,和以前的一样就可以
回复
5楼
谢谢楼主分享,谢谢评论,值得学习,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢:call: :call: :call: :call: :call:
回复
6楼
4楼正解,我个人比较同意1.加大连梁的截面尺寸 2。减少连梁的截面尺寸
回复
7楼
谢谢楼主,资料很实用
回复
8楼
这个东西很考验人啊
回复
9楼
一直在调,但还是跳不过。截面已经改小了啊
回复