楼梯板厚的取值应按斜长的1/25~1/30
还是计算跨度的1/25~1/30
有的参考资料上是第一种说法
可有些说法是第二种说法
2楼
是梯段板的水平净跨长Ln,板厚为Ln/25~Ln/30.
回复
3楼
注意控制挠度~~
回复
4楼
楼梯板厚的取值应该是按斜长的1/25~1/30吧,我一直都是这样取的啊!
回复
5楼
是水平长度的1/25~1/30没错,但是我看到书上写的是(1/25~1/30)Lo,Lo一般都是计算跨度吧。
楼梯板和梁一样都是主要受弯的构件,梁的截面高度是由计算跨度确定的,所以我认为板也应该是板厚与计算跨度的比值在1/25~1/30。
回复
6楼
楼上的回答没错,是水平长度的1/25~1/30,按的是计算跨度,不是斜长的。
回复
7楼
我一般取梯段板水平投影跨度的1/30~1/35,挠度计算没问题的。
回复
8楼
谢谢大家,谢谢斑竹,以前我还未注意挠度问题,斜长的1/30以内应该没有问题
回复
9楼
水平投影长度的1/25~1/30
回复
10楼
我一般都取楼梯水平投影长度的1/25~1/28,这是普通板式楼梯的,螺旋板式楼梯一般取1/25~1/30.这在全国民用建筑工程设计技术措施上有说明.
回复
11楼
我用的混凝土设计原理(教科书),中有一个关于楼梯的算例,算例是取的斜长的1/30……
回复