措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?
措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。
建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?
2楼
应该由建筑专业提供做法;节能也应该由建筑做!
回复
3楼
你可以根据你的要求给建筑专业提资讪。在南方地区,普通外墙小于1.20w/m2℃,钢等轻型结构外墙小于0.95w/m2℃.
回复
4楼
我也遇到同样的问题,现在的建筑不知道干什么了,提的总是不详细,不过你可以向建筑的提出了来,建筑热工应该是用建筑做的。
现在新的建筑节能标准已经出来了,大家可以看拉!
回复
5楼
关于维护结构的传热系数,我查阅《公共建筑节能标准》(GB50189-2005),属于“寒冷地区”,当体形系数小于等于0.3时:
屋面传热系数取值小于等于0.55,
外墙传热系数取值小于等于0.6,
非空调房间与空调房间的隔墙传热系数小于等于1.5。
如果体形系数大于0.3小于等于0.4,则屋面传热系数取值为小于等于0.45,外墙为0.5,隔墙仍为1.5。
回复