各位大侠,请教了:我公司35KV氯碱变一次接线如下图示:有三段进线,一段冷备用;母联断开,电化I线和电化II线分列运行,分别有地方电业局2台变压器供电。一、异常现象:2008年10月21日7:30到18:00电力公司电化II线路检修,电化I线正常运行。借此机会我公司做了1天的检修计划(动力变不停,整流系统全停)。由于5台变压器都带有动力负荷不能停,为此须在高压侧短暂合母联开关300,合环运行。7:22分合母联开关300,合闸后母联电流表显示140A,且三相电流值平衡。考虑到整流负荷全停,动力总负荷较小(查看5台变压器电流表)不足15A,那么为何显示140A的大电流?
我公司35KV氯碱变一次接线如下图示:有三段进线,一段冷备用;母联断开,电化I线和电化II线分列运行,分别有地方电业局2台变压器供电。
一、异常现象:
2008年10月21日7:30到18:00电力公司电化II线路检修,电化I线正常运行。经万用表测量电流确实存在,排除接地和短路的故障。怀疑母联开关有问题,经过检查没有问题。正在疑虑之时,接到地调命令“将电化II线由运行转冷备用”。经操作,断开电化II线后,母联电流表140A电流降为10A左右,状态恢复正常。
先谢谢了!