请教高层框架梁最大配筋率问题
xiaoxinlong79816
2009年10月31日 11:02:09
只看楼主

高规6.3.2条第3款规定:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,而按照混凝土规范依据最大受压区高度对于三级钢,C30混凝土计算得到的纵向受拉钢筋的配筋率为2.05%,各位在平时怎么处理?

高规6.3.2条第3款规定:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,而按照混凝土规范依据最大受压区高度对于三级钢,C30混凝土计算得到的纵向受拉钢筋的配筋率为2.05%,各位在平时怎么处理?
免费打赏
hezhongquan
2010年04月05日 11:12:01
22楼
我们设计一般都是按不超过2%来控制,受压区高度一定要保证,规范有规定1
回复
chenweijun1188
2010年05月25日 17:25:59
23楼
:) :) :) :)
回复
gxdluoyang
2010年05月26日 07:08:13
24楼
规范的这个规定,只是为了防止梁端钢筋太多,不好放,而为了限制受压区高度,可以在梁的受压区配一些受压钢筋来解决。
回复
mandyxych
2010年05月31日 11:37:19
25楼
我也是一般按不超过2%
回复
foxinlove
2010年05月31日 17:10:14
26楼
看了上面那么多大侠的见解,正在学习中,谢谢
回复
tm-0306
2010年05月31日 17:15:28
27楼
配筋率一般不大于2%,梁端的延性不好,上部钢筋密集,不利于施工,可以考虑按双筋梁设计
回复
xsc565859xsc
2013年12月24日 15:22:03
28楼
原来如此啊
回复

相关推荐