22KW电机能用100A的空开吗?
liuxing0123
2009年10月30日 21:14:35
只看楼主

22KW电机能用100A的空开吗?22KW电机额定电流为46A。如果短路,空开能跳吗?

22KW电机能用100A的空开吗?
22KW电机额定电流为46A。如果短路,空开能跳吗?
免费打赏
feiniao0003
2009年10月30日 21:27:27
2楼
这要短路电流计算,还需要确定配线方式,和线路的长短
回复
gangzong
2009年10月30日 22:08:08
3楼
22KW的应该为三相电机 要考虑到其起动电流吧:)
回复
红苹果
2009年10月30日 22:27:16
4楼
:D
看看D类的能否躲过启动电流。。。
回复
huiyanlong97415
2009年10月30日 23:02:02
5楼
条件太少,没法给出结果。
回复
xycql
2009年11月02日 16:56:25
6楼
常规的完全可以使用。
回复
xuxianjie
2009年11月02日 17:03:09
7楼
22KW三相负载大概44A电流
若直接起动 需躲过峰值电流44×14=616A
100A的塑壳一般是10倍的,所以1000>616A可以躲过峰值电流
如果导线选用合适,可以选用。
但是短路需要大于1000A才可以跳
回复
qiqi19801209
2009年11月02日 17:17:51
8楼


着重考虑启动冲击电流及启动时间!!

看看电机上有没有参数,没有的话问问厂家参数;

再没有的话直起您按14倍算,在看看启动时间多长;对照元件的脱扣曲线;
回复
dfhk
2009年11月02日 17:56:16
9楼
顶!:victory: :victory: :handshake
回复
liqing126
2009年11月02日 21:05:00
10楼
22KW三相负载大概44A电流
若直接起动 需躲过峰值电流44×14=616A
100A的塑壳一般是10倍的,所以1000>616A可以躲过峰值电流
如果导线选用合适,可以选用。
但是短路需要大于1000A才可以跳
支持一下
回复
dianqipanli
2009年12月30日 03:18:18
11楼
没问题,即可启动,短路也能跳闸。
回复

相关推荐

APP内打开