昨天到现场监考,出题的人真有办法:一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。
昨天到现场监考,出题的人真有办法:
一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。
要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。
实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。
在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。
42楼
:lol
区管的帖子区管肯定会来看,顺边问下大家
负荷:3200KVA ,电压10KV ,现在选择LGJ的钢绞线,截面选择多大合适?
让你们选,你们会选择多少?
回复
43楼
我选择时考虑的不是载流,而是机械强度和线路裕量,最小也要在95平方以上。
回复
44楼
:handshake 要不要进行热稳定计算?
谢谢区管,他原先线路负荷是 1420KVA 本来就选用的 LGJ -95 的,现在负荷增加到 3200KVA 线路需要改造 问我们给他算下要多大截面。
我给他这样算了:
1、按载流量初步选择
LGJ - 95
2、按经济电流密度选择
工业与民用配电设计手册 2版 中钢芯铝绞线经济密度 Jn =1.15 而且计算相关说明说,要选择大一级的截面,一计算 就得选择 LGJ - 185的了。。。
3、按电压偏差计算
选择LGJ -95时候:△U = 5.02%
选择LGJ-120时:△U = 4.27%
最后决定是选择LGJ - 120。
因为各个手册介绍的不一样,工也与民用配电设计手册 2版 截面选择的时候有这么一条,10KV 大电流回路及35KV以上需要按经济电流密度选择。而第3版的里边这一段部分话已经去掉了。。
回复
45楼
:handshake :time: :lol
回复
46楼
:handshake :lol 首先感谢区管在短时间内的回帖,同时也感谢青苹果的积极参与.说也说啦,闹也闹啦.言归正传.这一题目出的高,实在是高.为什么这么说呢?原因有二 . (一)是从事高压继电保护的(高压电机的启动)(二)从事低压维护的(大中型企业)对于此题可能较容易理解,对于从事民用建筑施工安装的电工很少涉足于此电路所以说会的少,或者说接触到的少,这一题目对于提高从事电气行业的网友的技能和实际经验大有好处:handshake 谢谢啦:call: 为了活跃此栏目气氛和广大的网友共同探讨出个题目(一台交直流焊机在昨天的施工现场工作时正常工作第二天再次起动时不起弧)
回复
47楼
:(
直流弧焊机不好说,以前这些记得好象学过。。
不过好久了忘记内部结构了。。。
这好象好多因素:
1、确保外部电源电压要满足其额定电压
2、出线电缆线路是否有问题或者线路不能太长、截面不能过小
3、内部元件有损坏或者接线松动
表量一下工作时否有电流输出;
如无,检查内部接线(包括开关、保险、接线等是否完好,表计都测量测量)。
如有,则校对其值是否在正常范围。
接触不多,实在想不出好招,凭感觉写了几点,自己检查检查吧。:Q
回复
48楼
:P 这是我经历过的事情,想想看一看是什么地方出现了故障,如何排故.;P
回复
49楼
朋友是AXn-300型的(三相异步电动机————直流下降外特性弧焊机),交流电机转动正常,直流输出有没有一点电压(能产生火花)吗?
通常是励磁回路出故障,可能是某个元件损坏了,较为易损的是电容器和二极管,另外是整流部分容易断线(电机震动引起)。
以上说法是在电机转向正确的情况,转向反了,什么也别说了!!!!
回复
50楼
楼主是牛人 17楼的更是牛人 太牛了
回复
51楼
技术高的电工现在确实不多。不知道楼主的题目是要求电机如何控制?:victory: :time: :hug:
回复