电工比武的题
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年10月30日 08:29:59
只看楼主

昨天到现场监考,出题的人真有办法:一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。

昨天到现场监考,出题的人真有办法:
一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。
要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。
实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。
在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。
免费打赏
xjw2006
2009年11月06日 13:38:31
32楼
第一题30分钟搞定没问题,我考高级的时候做的是数码管1到20正反循环,
回复
lzykite
2009年11月08日 10:32:40
33楼
学习了,回去继续看书
回复
lingxuct
2009年11月08日 14:02:22
34楼
看来,能上这儿来的都不是普通人,强者多。
回复
supermanhe
2009年11月08日 18:09:41
35楼
热继电器是不可能接电流表地!!!!!你把主线路和控制线路画出来让大家学习一下共勉吧?你这样对于本论坛不起推动作用的!
回复
hero_2008
2009年11月08日 20:35:18
36楼
楼主的能耐是毋庸置疑的:victory:
回复
kun_peng
2009年11月09日 11:24:12
37楼
二个半小时还不能全部排除故障?是什么样的电工呀?
回复
lingxuct
2009年11月09日 13:58:14
38楼
接受35楼“你把主线路和控制线路画出来让大家学习一下共勉吧”的话,答案24楼朋友已经说了,要标准答案的图,可以帖上来。
“热继电器是不可能接电流表”的话有待商洽;
“对于本论坛不起推动作用的!”的话我持不同意见,35楼可以继续发表自己的意见,我欢迎!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-9 14:11 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年11月09日 14:15:07
39楼

规定时间内能画出(没有错误的)图就相当不错了。当然不是上面的图,是自动Y/Δ起动的,有指示灯,运行时所有无用继电器都释放。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-9 14:17 编辑 ]
回复
supermanhe
2009年11月09日 17:28:55
40楼
:P :P 谢谢你能在短时间内回应我的问题.但有一事还待商榷按照你所上传的图纸我看到啦,那么请问?热继电器的主要功能没有起到保护电机过负荷需求这是一 ,二电流互感器的二次侧电流为5安培.三 星三角启动的电机大多数在四千瓦以上你用热继电器的主回路来接电流表在原理上可行(看来你在高压继电保护与计量上功底较深)但是这是低压控制电路,所用的元器件理应围绕电动机的保护来进行,看了控制图FH热继电器的常闭接点串接在控制回路中,那么请问如何保护电动机呢? 我们参加本论坛的目的不就是百家进言共同进步吗?不是打雷台.不管是谁出的题,其目地还不是大家踊跃参加共同提高吗?
回复
红苹果
2009年11月09日 17:38:00
41楼
:lol
楼主把图发出来了啊,除了我少画个电流表之外跟我画的没区别撒。
只搞个接线端子排放哪怪神秘呢,害我画那么久。。。。
不过可能怪我苯,看到两个互感器,看到热继,线间连接了,就应该力马想到是怎么回事了。。
哈哈

哎,,这些都是最简单的图哦,,能在现场跑这都是小东西哦。
回复

相关推荐

APP内打开