关于喷淋用水量
xlj6034
xlj6034 Lv.2
2005年06月21日 18:18:05
只看楼主

请教各位高手喷淋用水量有没有简单的计算方法????

请教各位高手喷淋用水量有没有简单的计算方法????
xlj6034
2005年06月21日 18:19:14
2楼
大家快跟 呀!!!
回复
ydh1981
2005年06月21日 23:07:40
3楼
现在的规范要求严格,没有简单的,就慢慢算吧
估算还不行了现在,得按规 范的要求用沿途特性系数计算法计算
回复
liaw
2005年06月22日 08:37:12
4楼


那挺累的,没什么简单方法吗?
回复
水84
2005年06月22日 08:56:03
5楼
30升/秒,一个小时,哈哈简单。
回复
水84
2005年06月22日 09:00:23
6楼
楼上数据仅做论坛回帖之用,不负专业技术及法律责任。玩笑!!
如果偷懒,按上面数据设计也未尝不可。
回复
xlj6034
2005年06月22日 10:31:49
7楼
没有稍微简便的方法么,比如经验值什么的,一点一点算太麻烦了!
回复
cmercury
2005年06月22日 17:29:48
8楼
做自动喷水系统还不计算,那在给排水工程中你想算什么??还是让数据说话吧。
回复
xlj6034
2005年06月23日 19:09:30
9楼
本人说的是稍微简便的方法,并不是说不计算
回复
ldhcyx
2005年06月23日 19:48:30
10楼
参照《自动喷水灭火系统设计规范》 没有就去买一本
按照建筑内部的可燃物、建筑面积、类型确定建筑危险等级

然后根据危险等级 查第3章(好像是,因为不在办公室,所以没办法说清楚具体是哪条,不好意思)

然后按照危险等级确定的 4L/s 或 6L/s ... 平米 乘以 作用面积(120/160平米)
再换算成每秒流量

系统流量就出来 了。

再去<建筑设计防火规范> 中的给水章节找到自动喷水灭火系统的供水时间(记得是2小时)
换算成总用水量


以上问题,如有不明白的,可以加QQ 36690385 交流
回复
muojinru
2005年06月23日 22:57:16
11楼
我们的计算方式和ldhcyx的一样,难道还有别的计算吗?有什么麻烦的计算方式吗?我是孤陋寡闻,没听过,你们说说看.
回复