220KV断路器辅助保护的跳闸出口
红尘有缘
2009年10月29日 23:44:22
来自于断路器
只看楼主

麻烦问一下220KV断路器辅助保护的跳闸出口一般情况下在设计的时候是两路操作电源对应于两个出口呀,还是一路操作电源对应于一个出口?

麻烦问一下220KV断路器辅助保护的跳闸出口一般情况下在设计的时候是两路操作电源对应于两个出口呀,还是一路操作电源对应于一个出口?
免费打赏
lingxuct
2009年10月30日 08:39:32
2楼
“辅助保护的跳闸出口”?没听说过这个名词。
220KV是双套同样的保护,分别做成二个部分,从电源一直到断路器的跳闸线圈,都是各自一整套!

这二套保护是同时并列运行,不分主次的!!
回复
xuji_123
2009年10月30日 08:44:35
3楼
应该是一一对应的,一个出口对应一个操作电源。
回复
gjc1788
2009年11月12日 21:49:11
4楼
110KV及以上的开关都是两个跳闸线圈的,220KV及其以上的都是两套保护,不分主次的/。
回复
y502x
2010年03月14日 23:25:48
5楼
支持2楼:handshake :handshake :handshake :handshake