冷水管道保温问题
hrbvivian
hrbvivian Lv.2
2005年06月21日 13:35:56
来自于中央空调
只看楼主

冷水管道若采用橡塑保温需要多大厚度?谢谢

冷水管道若采用橡塑保温需要多大厚度?
谢谢
免费打赏
njzxh
2005年06月21日 13:43:41
2楼
冷水温度,环境温度\湿度,管径都有关系.
回复
zys0000
2005年06月21日 14:32:18
3楼
楼上说的对,另外还跟橡塑材料的导热系数,橡塑材料表面粗糙度,风速等有关。
楼主可以参考橡塑保温材料样本。
回复
hrbvivian
2005年06月21日 14:43:26
4楼

很复杂哦
我在规范附录上看着个最小厚度
回复
cjx262
2005年06月21日 15:11:43
5楼
看样本是如何用的。再看一下你的情况
回复
anglu
2005年06月21日 17:10:33
6楼
PE或橡塑水管保温厚度:
DN20...DN40 25mmt
DN50...DN65 30mmt
DN80...DN150 40mmt
DN200以上 50mmt

风管:
PE, 25mmt
橡塑, 20mmt ,质量好的15就够了,保险起见,还是20mm
回复
christie_ps
2005年06月21日 23:07:26
7楼
楼主可以根据参数计算防露厚度和经济厚度,再取两个值中最大的一个为保温厚度。
回复
zht2004
2005年06月22日 00:38:51
8楼
同意楼上意见,最好是计算一下再说
回复
xhf8080
2005年06月22日 10:26:20
9楼
一般我水管保温用30mm,风管保温用15mm或20mm
回复
hrbvivian
2005年06月22日 13:01:06
10楼
谢谢楼上各位的解答
那个那个我又出来一个问题
橡塑跟外贴增强铝箔玻璃棉保温管哪个贵?
大约差不多?
回复
zys0000
2005年06月23日 09:26:36
11楼
橡塑保温比玻璃棉保温管贵得多。
回复

相关推荐