大底盘地下室讨论
yuxuan20071218
2009年10月28日 21:03:57
只看楼主

本人现在做一个九栋楼地下用车库连成一个整体,主楼采用筏板基础,车库采用独立基础,在独立基础底部加250厚的构造底板(不是防水底板,石家庄地区地下水位很低),周边挡土墙采用条形基础,现在的问题是,构造底板希望是等车库顶部土填好以后再浇注,然后做地面,这样的话,独立基础可以自由沉降,可是要是先回填的话,侧墙的土压力会不会让条形基础产生滑移,因为构造底板底部标高和基础底标高相同,然后上边是一米厚填土,如果构造底板后做,土也就需要后填,对挡土墙的条形基础很不利,各位平时多是怎么处理啊,一般大的整体结构作什么基础,

本人现在做一个九栋楼地下用车库连成一个整体,主楼采用筏板基础,车库采用独立基础,在独立基础底部加250厚的构造底板(不是防水底板,石家庄地区地下水位很低),周边挡土墙采用条形基础,现在的问题是,构造底板希望是等车库顶部土填好以后再浇注,然后做地面,这样的话,独立基础可以自由沉降,可是要是先回填的话,侧墙的土压力会不会让条形基础产生滑移,因为构造底板底部标高和基础底标高相同,然后上边是一米厚填土,如果构造底板后做,土也就需要后填,对挡土墙的条形基础很不利,各位平时多是怎么处理啊,一般大的整体结构作什么基础,
免费打赏
yuxuan20071218
2009年10月28日 21:05:57
2楼
,大家可以加我群,91353389,
回复
dongzujie
2009年10月30日 16:23:31
3楼
构造底板下设置聚苯板,让独立基础自由沉降
回复
colywate
2009年10月31日 21:22:08
4楼
因为构造底板底部标高和基础底标高相同,然后上边是一米厚填土
这个构造地板起什么作用,防潮吗,那可以往上提啊,没必要和基础地面同高
而且低板上台,施工上开挖土方量也可以减少很多
回复
xuzouykywm
2009年11月02日 22:02:24
5楼
如果主要担心挡土墙滑移,可以进行摩擦力验算,考虑顶板的有利作用,参照挡土墙的计算方法
回复
tong19820819
2010年07月19日 18:56:01
6楼
同意5楼观点
回复
chenweijun1188
2010年08月24日 09:44:02
7楼
学习学习。。
回复
liyiaa
2010年09月04日 21:02:27
8楼
满足构造就可以按一般的算法了,不怕的
回复
sunhud
2010年09月05日 09:46:43
9楼
楼主不设缝的话 超长造成的温度及混凝土收缩问题准备如何解决?
回复
ouyfw71
2010年09月05日 10:42:59
10楼
变刚度调平设计
回复
jpcset
2010年09月05日 14:53:43
11楼
9楼的问题,可以通过设置温度后浇带了解决
回复