急!求助:空调室外机的问题
huhaixia
huhaixia Lv.2
2005年06月21日 09:30:14
只看楼主

其实我并不是暖通专业的,这两天我一直在网上找这方面的东西,无意中发现了这个网站,觉得挺专业的,就想在这里问问大家。事情是这样的:我们家买了两台美的空调,一台2p的柜机,一台1.5p的挂机,都装在空调间内(我们小区每家都有空调间,是三面封闭的,室外机正对的一面未封闭,别人家装空调都是这样装的)。最近天气一直很热,可是这个柜机却不能正常工作:室外机工作一段时间后停止,室内机送出的是自然风,不能制冷,过一会后恢复正常。维修人员来了三次,说不是他们空调的问题,是因为室外机散热不好,出现热保护。据他们所说,室外机所处的空间温度超过43度就会出现热保护,可是需要说明的是,处于同一环境中的卧室挂机的室外机却工作正常,并且我们邻居家的空调型号、安装位置跟我们一样,人家的就没有问题。空调是在苏宁买的,现在已过了三包期,只能给维修。可是目前这个状况,他们一口咬定空调没有问题,眼看着新买的空调摆在那里,却不能正常使用,心里真的窝火极了。我想在网上找找这方面的资料,证明有其他原因会导致空调出现这种问题,可是很难找到。这里的专业人士应该很多吧,恳请大家帮帮我,谢谢!

2005年06月24日 09:51:18
12楼
那就可能是制冷剂充的过多导致压力升高,压缩机过载了?
回复
qj_78
2005年06月24日 10:34:22
13楼
可能原因:制冷剂中混入空气、温度传感器失灵、制冷剂过多、原因好多要一一排除
回复
yingh
2005年06月24日 10:35:11
14楼
室外机保护引起的原因如下:
1 空调本身出厂就有问题,空调出厂是不做43度过热状态测试的。换热器、压缩机、电机功率转速、冷媒灌注量等系统中一个零部件达不到设计要求,都会出问题。当然,气温较低时还可以工作,气温达到40度以上就难说了。
2 安装问题,如果冷媒有少量泄漏,会引起压缩机排气温度过高造成保护。
3 环境恶劣, 超过43度,散热不好等原因。
我估计,您的空调本身问题可能性大一点。想想现在空调如此便宜,恶性竞争,厂家设计时必然精打细算,质量来个下偏差就会出问题,只能怪自己运气不好了。
最后建议:
继续找苏宁、美迪,不是服务好吗?不能放过它们。其实检查的人都难以下定论,除非
到空调标准实验室测试。不要相信任何数据,即便听起来很有道理。
天热不得不开,试试使用低速风,再挡住部分进风口(用纸即可),应该好一点,
但损失制冷效果。



回复
binghe_1101
2005年06月28日 15:29:54
15楼
厂家的分析是有一定道理的,其实环境工况恶劣会导致压缩机停机的,并且多台外机安装在一起容易造成散热不畅,不过根据你反馈的情况,有可能是电流过大引起的保护,你可以要求厂家对其进行维修,要么要求换机。冷剂充的过多导致压力升高,压缩机过载也有可能,另外你所住的社区电压是否正常,要是压缩机自身的问题,你就只有换机这一条路了,你可以向美的公司反馈,提出你的要求,以美的的服务意识,他们应该很快为你办妥。
回复
jswgq-55
2005年06月28日 20:14:05
16楼
看来把室外机装好是上个问题,牵涉面还挺多,希望楼主能提供最后检测结果,空调正常试用。
回复
huhaixia
2005年06月29日 11:21:34
17楼
问题已经解决了。上周五下午下班后,美的又派来一个维修工,这个人的态度还比较好,他说我们小区有很多人家里都出现这种情况,都是因为散热不好,把室外机从墙上卸下来往前挪(放在地上)就好了,说我家空调肯定也是这样,可以先拿下来试试,并且不收移机费。于是,室外机很快就移好了,只是挡住了空调间的门,不能完全打开。
维修工还告诉我们,苏宁的安装工不懂,就不应该这样装,而且室内机和室外机之间的什么线(我记不清了)就没接好。虽然我还是不明白,为什么对门邻居家这样装就可以?不明白既然线没接好,前面来了四个人竟然没有一个人发现?不过,那天下午空调总归是没有再出现保护停机。这两天又开了几次,工作正常!不知道天气再热一些还会不会出问题,但愿不会!
上个星期我们这里省台的一个新闻节目已经把美的曝光两次,都是因为售后服务跟不上,我周围好多人都说以后不买美的空调了。想想从开始报修到现在,虽然因为这件事生了不少气(其中的两个人态度很不好,如果一开始就派这个人来,问题可能早解决了),但我也因为这件事学到了空调的一些知识,遇到了这个论坛里这么多热心的人,呵呵,还是有收获的。
最后,还是要对各位说声:谢谢!
回复
deathgod007
2005年06月29日 16:05:27
18楼
还是线路问题有问题啊,有的老师傅是水平的确是很高
回复
jswgq-55
2005年06月29日 21:12:40
19楼
“不明白既然线没接好,前面来了四个人竟然没有一个人发现”,有时线路板经常出现这种问题,不奇怪。
回复
guosheng0988
2005年07月02日 13:53:17
20楼

呵呵,有些事还是要靠DIY的,试一下把室内机的排水管引放在外机的冷凝器表面看看.
回复
zhaopeng99
2005年07月03日 15:28:41
21楼
真替你高兴,不然目前的高温天气怎么熬过去呀!
其实,中国的空调企业能活下来的其产品制造过程质量还是不错的,毕竟凭借中国20年的制造经验,已经造就了一大批设计、制造人员。问题是空调(包括其他行业)的服务质量太差,空调安装、维修技术工人相当缺乏,很多安装人员只知道比葫芦画瓢,空调基本原理、安装规范都不懂,空调的70%以上的问题都是由于安装引起的,这也是中国空调行业的悲哀!!!
回复