为什么有的工程采暖供回水温度为85/60摄氏度,这样做的好处是什么?散热器的片数要增加啊。
为什么有的工程采暖供回水温度为85/60摄氏度,这样做的好处是什么?散热器的片数要增加啊。
2楼
实际的供水温度一般也就85
回复
3楼
有的工程采暖供回水温度为85/60℃的原因,目前多为热水来自真空热水锅炉(燃气)。 由于真空锅炉始终在负压下运行,其出水温度一般低于90ºC。真空锅炉的优点是:炉体内压力一直保持真空状态,因此,无膨胀、破损、爆炸等危险,导热媒体被封闭,无低水位事故,安装有民用电真空压力开关,炉体热敏电阻温度计、过热保护开关等多种安全装置,确保了锅炉安全运行。免除了繁杂的安装、使用手续。 真空热水锅炉的导热媒体没有流动,一直保持常量,且维持真空状态,不用担心溶解氧的腐蚀或结垢的发生,热交换器采用了不锈钢管,既耐腐、又卫生,炉体寿命长。炉体采用了水管式锅炉贯流式特性,炉内形成水冷壁,传热吸热面是3回程构造,设计追求了高性能、高效率,因此,大大减少了燃料费。 具有采暖、供热水及循环方式,适合于多种用途的选择使用,且热交换器各自独立内藏,用水互不混合,安装施工简单。多为全自动燃烧器,操作方便,维修简单。
回复
4楼
我们这里的省标规定:当采用塑料管材时,散热器采暖系统供水温度不应高于80℃,低温热水地板辐射采暖系统供水温度不应高于60℃。
回复
5楼
为什么有的工程采暖供回水温度为85/60摄氏度,这样做的好处是什么?散热器的片数要增加啊
我想这个问题是这样的,一般热媒设计 温度为95/70,但是实际水温远低于热媒设计温度,当然也可达到设计室温。主要是实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。由于设计保守等各种因素,一般系统的散热面积均会偏高30%以上,这样即使不增加散热器片数也无所谓的,肯定还是满足效果。
回复
6楼
一、实际供水回水温度达不到95/70
二、没有必要
三、从节能角度考虑,也不应该用这么高的温度(温度高热损失大),实际上散热器采暖系统供水70度就够了(甚至更低),地板采暖40度供水就可以了。
四、新型管材长期使用温度不允许这么高温度
回复
7楼
我们这里实行集中供暖,同一个楼有散热器系统,有地暖系统,供回水设计温度65/50
回复