做了一个33层的复杂高层结构,高度99米,转换层框支节点的处理有个疑问,03G101-1图集第67页上有个KZL大样,为梁锚柱的常见形式。现在遇到一个问题,就是这个节点的处理要变为柱锚梁,我完全没有底,不知道这样有什么影响,会造成什么后果。我们的结构总工出的这个方案,他只告诉我没有问题,不解释原因。我想来这里请教下大家。
