有个工程 想用一根旧的铝芯电缆和一根新的铜芯电缆孖接运行。有人提出不行,说因为电抗不同。但我认为和这个没什么关系捏。请高手解答。。。
有个工程 想用一根旧的铝芯电缆和一根新的铜芯电缆孖接运行。有人提出不行,说因为电抗不同。但我认为和这个没什么关系捏。
请高手解答。。。
12楼
我从来没有想过要这样做!反正我们从来都是去旧迎新.
回复
13楼
绝对不行.....................................................
回复
14楼
GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
18.1.4 电线、电缆接线必须准确,并联运行的电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
我觉得不同电缆不能并联,但规范是说“应一致”。好象还有选择的余地哦,请高手解答一下。
回复
15楼
临时的是没问题的,长期的话可能会因为分流不同而导致旧的很快出现故障,我认为还是不用的比较好!!!
回复
16楼
不能并接!
经过简单的计算可得:因为阻抗的不同,有一条电缆将会发热而烧毁。
回复
17楼
计算下来是不可以的,因为阻抗的不同,有一条电缆将会发热而烧毁。
回复
18楼
铜、铝电缆绝对不允许并联使用,因为铜、铝电缆的电抗不同,两者的压降不相等。不知主楼的老弟学没学电工学?
回复
19楼
iqhzcr 我对你的看法有保留意见,因为那样的话它可以按载流量小的选型
那样就没有问题了
回复
20楼
不可以,不信可以试一下
回复
21楼
并接的话,何以临时用一下。如果是长期用,绝对不允许。因为,两条不同材质、不同截面的电缆并接,由于其阻抗不同,会造成两根电缆分配的电流大小不等,甚至会造成一根电缆因过载而烧坏。
回复