有个工程 想用一根旧的铝芯电缆和一根新的铜芯电缆孖接运行。有人提出不行,说因为电抗不同。但我认为和这个没什么关系捏。请高手解答。。。

有个工程 想用一根旧的铝芯电缆和一根新的铜芯电缆孖接运行。有人提出不行,说因为电抗不同。但我认为和这个没什么关系捏。

请高手解答。。。
免费打赏
han2003
2005年06月20日 12:36:41
2楼
当然不行了
回复
lajoy0416
2005年06月20日 15:33:40
3楼
为什么不行呢??
回复
han2003
2005年06月20日 15:42:57
4楼
孖 是什么意思?我看成并接了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lajoy0416
2005年06月20日 15:45:42
5楼
孖接就是并接的意思,就是两条并起来当一条用,并联。。。架设两条电缆都不存在载流量的问题,也不存在铜铝过渡的问题。。。
回复
忙里
2005年06月20日 16:13:14
6楼
我认为没什么不可以,这相当于两个并联电阻,但两根电缆的电流分配就要按两条电缆的阻抗来分配了,但两根电缆毕竞有新旧之分,时间长了会出现其它意想不到的故障,故从长远来说还是不用为好,临时用用没什么问题.
回复
lajoy0416
2005年06月20日 16:30:41
7楼
三克油。。。
回复
hyjllaj
2005年06月23日 13:23:04
8楼
临时用可以,时间长了怕要出问题,毕竟分流情况不一样,最好不用。
回复
jingmen.huwei
2005年06月23日 13:30:47
9楼
一般来说,并接电缆都是同种材质,同种规格的电缆,
你那两种电缆并接估计有问题吧!
回复
yangyuanjie
2005年06月24日 10:47:07
10楼
有个工程 想用一根旧的铝芯电缆和一根新的铜芯电缆孖接运行。有人提出不行,说因为电抗不同。但我认为和这个没什么关系捏。

总是想这些穷主意,国家怎么发展,大家要想点让国家发展更快点,大家赚钱更多点的办法.
回复
liubz
2005年06月24日 14:47:48
11楼
除非对二根电缆分别按允许电流设保护开关!
回复