三相五柱式互感器关于接地的疑问
miludeer
miludeer Lv.2
2009年10月25日 23:26:21
来自于变压器
只看楼主

如附图为三相五柱式电压互感器的原理图,我看到有篇文章讲的是,如果电压互感器中性点不接地,当单相接地时,就不能感应出零序电压。我有点不太理解下面不知道我理解的对不对?一次侧A相和中性点的电压变化引起一次侧A相线圈电流的变化一次侧A相线圈电流变化,引起A相芯柱的磁通变化A相芯柱的磁通变化,引起二次侧A相及二次侧开口三角形A相产生感应电动势所以在电压互感器不接地的情况下,二次侧依然可以反映出一次侧的电压,及零序电压

如附图为三相五柱式电压互感器的原理图,
我看到有篇文章讲的是,如果电压互感器中性点不接地,当单相接地时,就不能感应出零序电压。我有点不太理解

下面不知道我理解的对不对?
一次侧A相和中性点的电压变化引起一次侧A相线圈电流的变化
一次侧A相线圈电流变化,引起A相芯柱的磁通变化
A相芯柱的磁通变化,引起二次侧A相及二次侧开口三角形A相产生感应电动势
所以在电压互感器不接地的情况下,二次侧依然可以反映出一次侧的电压,及零序电压

三相五柱式电压互感器.jpg

免费打赏
electricity
2012年11月11日 09:57:03
12楼
1.零序分量就是"相"的矢量和,负序分量是“线”的矢量和。所以一次不接地 相电压矢量和不变,测不出零序电压,也测不出相电压。
2.二次接地有保护作用,这个保护和10KV/0,4KV系统,低压中性点接地一个道理,这个中性点接地对于低压系统来讲,是接地保护
回复
cjxxsld
2012年11月30日 14:21:12
13楼
支持12楼, 解释正确清楚明白
回复
屁颠屁颠wx
2017年06月23日 14:33:48
14楼
electricity 发表于 2012-11-11 09:57 1.零序分量就是“相”的矢量和,负序分量是“线”的矢量和。所以一次不接地 相电压矢量和不变,测不出零序电压 …如果一次侧已接地了,二次侧还需要接地吗?