如附图为三相五柱式电压互感器的原理图,我看到有篇文章讲的是,如果电压互感器中性点不接地,当单相接地时,就不能感应出零序电压。我有点不太理解下面不知道我理解的对不对?一次侧A相和中性点的电压变化引起一次侧A相线圈电流的变化一次侧A相线圈电流变化,引起A相芯柱的磁通变化A相芯柱的磁通变化,引起二次侧A相及二次侧开口三角形A相产生感应电动势所以在电压互感器不接地的情况下,二次侧依然可以反映出一次侧的电压,及零序电压
如附图为三相五柱式电压互感器的原理图,
我看到有篇文章讲的是,如果电压互感器中性点不接地,当单相接地时,就不能感应出零序电压。我有点不太理解
下面不知道我理解的对不对?
一次侧A相和中性点的电压变化引起一次侧A相线圈电流的变化
一次侧A相线圈电流变化,引起A相芯柱的磁通变化
A相芯柱的磁通变化,引起二次侧A相及二次侧开口三角形A相产生感应电动势
所以在电压互感器不接地的情况下,二次侧依然可以反映出一次侧的电压,及零序电压
2楼
互感器中性点不接地情况下,当一次侧母线A相单相接地时,互感器的A相与互感器的中性点之间电压没变,依然是相电压,这样一次侧A相线圈电流也不可能变化;如果互感器中性点接地,当一次侧母线A相单相接地时,互感器的A相与互感器的中性点之间电压变为0V,此时才能在二次侧感应出零序电压.所以三相五柱式电压互感器中性点必须接地!
回复
3楼
:)
解释的都有道理。
当一次侧中性点不接地时候,一次就不能形成电流回路,所以二次线圈的零序电流和零序电压都不能反应了;保护不动作。所以三相五芯式一次、二次以及辅助的开口三角公共点必须一起接地。
这方面内容教科书上和继电保护里都有说明。
回复
4楼
谢谢两位。如两位解释,好像只能说明互感器一次侧必须接地,原因是为了获取零电压。
那么二次侧是不是就没有接地的必要了呢?
回复
5楼
电压互感器二次侧接地不是为了取得零序电压,而是考虑安全问题,也就是当一,二次间绝缘击穿时一次高电压
将串入二次线圈,如果二次不接地,几千伏高压将直接作用于人体;如果二次接地了可以降低触电的危险性,但只是降低,不是就没有危险了.故规程规定电压互感器和电流互感器二次侧必须接地!
回复
6楼
说的很好。。。。好象记得教科书上这么说的 :lol
回复
7楼
谢谢6#的夸奖,共同进步吧.
回复
8楼
谢谢踏雪无痕,青苹果,非常感谢。
回复
9楼
能否感应出零序电压和中性点接地有什么关系,零序电压感应出的是三相电压矢量和,中性点接地纯粹是出于安全考虑
回复
10楼
互感器一次中性点接地是为了取得零序电压,二此接地是考虑安全问题!
回复
11楼
如果互感器的一次侧中性点不接地,那么即使一次侧单相接地,接地相的负载相电压仍然是原来的值,所以无法感应出零序电压。
但是一般情况下,互感器的一次侧中性点不是直接接地的,那么会影响这零序电压的值吗?如何影响?
回复