急!我的三相平衡算法 大家帮忙看看
hahaoohehe
hahaoohehe Lv.3
2009年10月24日 22:49:54
只看楼主

2.3,4配电箱用最大项算,这样算出来 选2,3,4上的导线和开关,而1配电箱是 按照总进线A.B.C是平衡的算?不知这样对不为什么1配电箱 不按照2.3.4配电箱算出来的结果算呢

2.3,4配电箱用最大项算,这样算出来 选2,3,4上的导线和开关,而1配电箱是 按照总进线A.B.C是平衡的算?不知这样对不 5.JPG
为什么1配电箱 不按照2.3.4配电箱算出来的结果算呢

5.JPG

免费打赏
hahaoohehe
2009年10月24日 23:11:02
2楼
2配电箱是2个A(共12KW),2个B(共12KW),2个C(共12KW),再加一个A(共20KW)
3是配电箱2个A(共12KW),2个B(共12KW),2个C(共12KW),再加一个B(共20KW)
4配电箱是2个A(共12KW),2个B(共12KW),2个C(共12KW),再加一个C(共20KW)
1是总的配电箱
回复
poplar.sun
2009年10月25日 10:29:15
3楼
:L 楼主的图……
1配电箱每相=12×2+12×2+12×2+20=92kW,再×需要系数。
回复